第二種電気工事士の過去問
平成29年度下期
配線図 問37

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成29年度下期 配線図 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造の工場、事務所および倉庫の配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑦で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
  • 0.1
  • 0.2
  • 0.4
  • 1

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「1」が正答です。

分電盤に「1φ3W100/200V」と表記されているので、単相三線式100/200V電路であることが分かります。

単相三線式100/200Vの対地電圧は100Vなので、絶縁抵抗値は0.1MΩ以上でなければなりません。

参考になった数31

02

配線図より問題分にある⑦の電路は「L-1」という分電盤内に組み込まれていることがわかります。
配線用遮断器を遡っていくと「1Φ3W 100/200V」
という表記があります。
これは【単相3線式の100/200Vの回路】という事です。
この単相3線式において、対地電圧は100Vとなり、この場合の絶縁抵抗の最小値は0.1MΩですので
正解は
【1】0.1
となります。

参考になった数8

03

[1]が正解です。

⑦の電路を辿ると
単相3線式100/200V回路
であることが分かります。

よって、

使用電圧が300V以下
対地電圧が150V以下
絶縁抵抗値が0.1MΩ以上

ということが分かりますので、[1]になります。

参考になった数5