過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 平成29年度下期 配線図 問38

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、鉄骨軽量コンクリート造の工場、事務所および倉庫の配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑧で示す図記号の名称は。
   1 .
引掛形コンセント
   2 .
接地極付コンセント
   3 .
抜け止め形コンセント
   4 .
漏電遮断器付コンセント
( 第二種 電気工事士試験 平成29年度下期 配線図 問38 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

11
コンセントのシンボルの横にある表記で種類がわかります。
問題の⑧はコンセントの横に【LK】の表記は抜け止め形のコンセントを表します。
なので正解は
【3】抜け止め形コンセント
となります。

その他の選択肢ですが

【1】引掛形コンセントは【T】
【2】接地極付コンセントは【E】
【4】漏電遮断器付コンセントは【EL】
とシンボルの横に表記されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
[3]が正解です。

【LK】は(Lock・・・ロック)
で抜け止めと覚えましょう。

ちなみに、
[1] 【T】
[2] 【E】
[4] 【EL】
となります。

2
「3」が正答です。

コンセントの図記号にLKと書かれているので、抜け止め型を意味しています。

LK=Lock(ロック)と覚えると覚えやすいです。