過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 平成29年度下期 配線図 問43

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、鉄骨軽量コンクリート造の工場、事務所および倉庫の配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑬で示す電線管相互を接続するために使用されるものは。
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第二種 電気工事士試験 平成29年度下期 配線図 問43 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

23
【3】ねじなしカップリング
が正解です。
配線図に【E19】と表記があります。
これはねじなし電線管を表します。
【3】の材料はねじなし電線管の相互接続に使用されるものです。

その他の選択肢ですが
【1】は厚鋼電線管カップリング
と呼ばれるもので、ねじ付きの厚鋼電線管の相互接続に用いられます。

【2】はTSカップリング
と呼ばれるもので、ビニル電線管の相互接続に用いられます。

【4】はコンビネーションカップリング
と呼ばれ、種類の違う電線管の相互接続に用いられます。
画像はねじなし電線管と金属可とう管を相互接続するものだと思われます。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
[3]が正解です。

(E19)とありますので、
⑬で使われている電線管は、
「ねじなし電線管」となります。

「ねじなし電線管」には
「ねじなしカップリング」
を使用します。

ちなみに、
[1]は「カップリング」
薄鋼電線管を相互接続するときに使用します。

[2]は「TSカップリング」
硬質塩化ビニル電線管(VE管)を
相互接続するときに使用します。

[4]は「コンビネーションカップリング」
ねじなし電線管と2種金属製可とう電線管を
接続するときに使用します。

2
「3」が正答です。

記号のEは、ねじなし電線管をあらわしています。
ねじなし電線管相互を接続するものは、ねじなしカップリングになります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。