第二種電気工事士の過去問
平成29年度下期
配線図 問46
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成29年度下期 配線図 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造の工場、事務所および倉庫の配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑯で示す部分の接続工事をリングスリーブ小3個を使用して圧着接続した場合の圧着接続後の刻印の組み合わせで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
また、写真に示すリングスリーブ中央の〇、小は接続後の刻印を表す。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑯で示す部分の接続工事をリングスリーブ小3個を使用して圧着接続した場合の圧着接続後の刻印の組み合わせで、正しいものは。
ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。
また、写真に示すリングスリーブ中央の〇、小は接続後の刻印を表す。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
が正解になります。
問題のジョイントボックスの箇所の複線図を書くと、リングスリーブで3本を結線するものが2つ。
2本を結線するものが1つとなります。
問題では「使用する電線はすべてVVF1.6とする」とあります。
VVF1.6mmを2本結線する場合の刻印は〇に。
3本結線する場合は小の刻印となります。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
⑯のボックス内は、複線図を描くと、3本の接続が2箇所と2本の接続が1箇所あります。
リングスリーブ小3個を使用して圧着接続した場合、刻印は3本の接続が「小」2本の接続が「○」となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する