第二種電気工事士の過去問
平成29年度下期
配線図 問48
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成29年度下期 配線図 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造の工場、事務所および倉庫の配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑱で示す図記号の器具は。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑱で示す図記号の器具は。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
が正解になります。
●(スイッチ)のシンボルの横にAと書かれているものは自動点滅器を表します。
自動点滅器は周囲の明暗によって自動で入切を行うスイッチです。
その他の画像は
【1】調光スイッチ
照明器具の明るさを調整できるスイッチです。
【2】操作用押釦
電磁開閉器等を操作する時に用いられるボタンです。
【3】エントランスキャップ
外部で垂直に取り付けられた配管へ雨水等が入らないようにする為の材料になります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
⑱の図記号は、
「●A」とありますので
「自動点滅器」を表します。
ちなみに、
[1]は「調光器」
[2]は「電磁開閉器用押釦」
[3]は「エントランスキャップ」
となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
⑱の図記号は、●Aと表記されているので、自動点滅器であることが分かります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
平成29年度下期問題一覧
次の問題(問49)へ