第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
一般問題 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
スイッチSの上側の抵抗は短絡できるので、
無視できます。
また、a側には電流が流れなくなりますので、
こちらも無視できます。
よって、この回路は
30Ωの抵抗が並んでいる
直列接続の回路となります。
まず、合成抵抗を求めます。
30+30=60Ω
次に回路に流れる電流Iを求めます。
I=100(V)/60(Ω)
=5/3(A)
最後に、a-b間の電圧を求めます。
V=5/3(A)×30(Ω)=50(V)
正解は、[3] 50になります。
参考になった数62
この解説の修正を提案する
02
与えられた回路図において、最も左側にある抵抗をA(30Ω)、スイッチSの上側にある抵抗をB(30Ω)、縦向きに接続されている抵抗をC(30Ω)、最も右側にある抵抗をD(30Ω)とします。
スイッチSを閉じたとき、電流は
(電源)→(抵抗A)→(スイッチS)→(抵抗C)→(電源)
の順に流れます。
この回路全体の抵抗値は
30[Ω]+30[Ω]=60[Ω]です。
ゆえに流れる電流の大きさは
100[V]÷60[Ω]=5/3[A]となります。
このとき、抵抗Cの両端にかかる電圧は
5/3[A]×30[Ω]=50[V]です。
抵抗Dには電流が流れないので、抵抗Dの両端にかかる電圧は0[V]です。
ゆえに(a-b端子間の電圧)=(抵抗Cの両端にかかる電圧)=50[V]となります。
したがって、正解は3番の50[V]です。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
スイッチを閉じた時に、スイッチと並列接続された抵抗には電流が流れません。
また、a側は接続先がないので抵抗には電流が流れません(電圧降下が発生しない)。
そのため、a-b端子間の電圧は並列の抵抗30Ωにかかる電圧と等しくなります。
分圧の公式より、
(100×30)/(30+30) = 3000/60 = 50V
となり、「3」が正答となります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
04
無抵抗の箇所ができます。
電流は抵抗が少ない方へ流れますのでスイッチの上部にある回路は
電気が通らなくなりますので、抵抗を無視できます。
またa端子までの間にある抵抗ですがa端子の先には回路が続いていませんので
a端子b端子までの回路にも電流は流れませんので
こちらも抵抗は無視できます。
そうすると30Ωの抵抗が2個となります。
回路全体ではなく、a-b間の電圧を求めるとのことなので分圧の式を用います。
V=(R1/(R1+R2))×V1
V=(30/(30+30))×100=(1/2)×100=50V
よって正解は
【3】50V
がa-b間にかかる電圧となります。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
平成30年度上期問題一覧
次の問題(問2)へ