第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
一般問題 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 一般問題 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器の定格電流とコンセントの組合せとして、不適切なものは。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

配線用遮断器の定格電流が30Aの場合その分岐回路には定格電流20A以上30A以下のコンセントを使用しなければありません。

【4】は30Aの配線用遮断器を使用していますが分岐回路のコンセントが15Aを使用していますので不適切だといえます。

参考になった数23

02

分岐回路に関する正誤問題です。

1.正しいです。20[A]の配線用遮断器を用いたB20[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以下である必要があります。この選択肢は条件を満たしています。

2.正しいです。20[A]の配線用遮断器を用いたB20[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以下である必要があります。この選択肢は条件を満たしています。

3.正しいです。30[A]の配線用遮断器を用いた30[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下である必要があります。この選択肢は条件を満たしています。

4.誤りです。30[A]の配線用遮断器を用いた30[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下である必要があります。この選択肢はコンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下という条件を満たしていません。

ゆえに、正解は4番となります。

参考になった数11

03

「4」が正答です。

分岐回路の種類と過電流遮断器の定格電流、コンセントの定格電流の組み合わせの暗記が必要です。

4は30Aの過電流遮断器には、コンセントの定格電流が20A以上30A以下のものを使わなければなりません。

従って4は15Aコンセントが使用されているので、誤りとなります。

参考になった数8