第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
一般問題 問10
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【4】は30Aの配線用遮断器を使用していますが分岐回路のコンセントが15Aを使用していますので不適切だといえます。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
1.正しいです。20[A]の配線用遮断器を用いたB20[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以下である必要があります。この選択肢は条件を満たしています。
2.正しいです。20[A]の配線用遮断器を用いたB20[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以下である必要があります。この選択肢は条件を満たしています。
3.正しいです。30[A]の配線用遮断器を用いた30[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下である必要があります。この選択肢は条件を満たしています。
4.誤りです。30[A]の配線用遮断器を用いた30[A]分岐回路です。この場合、コンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下である必要があります。この選択肢はコンセントの定格電流は20[A]以上30[A]以下という条件を満たしていません。
ゆえに、正解は4番となります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
分岐回路の種類と過電流遮断器の定格電流、コンセントの定格電流の組み合わせの暗記が必要です。
4は30Aの過電流遮断器には、コンセントの定格電流が20A以上30A以下のものを使わなければなりません。
従って4は15Aコンセントが使用されているので、誤りとなります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する