第二種電気工事士 過去問
平成30年度上期
問19 (一般問題 問19)
問題文
低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線( 軟銅線 )をリングスリーブ用圧着工具とリングスリーブ( E形 )を用いて接続を行った。接続する電線に適合するリングスリーブの種類と圧着マーク( 刻印 )の組合せで、適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 問19(一般問題 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線( 軟銅線 )をリングスリーブ用圧着工具とリングスリーブ( E形 )を用いて接続を行った。接続する電線に適合するリングスリーブの種類と圧着マーク( 刻印 )の組合せで、適切なものは。
- 直径1.6mm1本と直径2.0mm1本の接続に、小スリーブを使用して圧着マークを小にした。
- 直径2.0mm2本の接続に、小スリーブを使用して圧着マークを〇にした
- 直径1.6mm4本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを中にした。
- 直径1.6mm2本と直径2.0mm1本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを中にした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
接続する電線の太さ本数の組み合わせに対するリングスリーブの種類と刻印の関係は暗記する必要があります。
小スリーブのパターンのみ暗記すると、残りは中スリーブの中刻印となります。
1.6mm2本の場合:小スリーブの〇刻印
1.6mm3~4本の場合:小スリーブの小刻印
2.0mm2本の場合:小スリーブの小刻印
2.0mm(1本)と1.6mm(1~2本)の場合:小スリーブの小刻印
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
リングスリーブ用圧着工具には、特小(〇)、小、中という刻印があります。圧着する電線太さの合計によりダイスの刻印が異なります。
電線太さの合計が4㎟以下の場合、特小(〇)になります。電工2種の試験なら、直径1.6mmが2本の場合に使用されます。
電線太さの合計が4㎟を超え、8㎟以下の場合、小になります。
電線太さの合計が8㎟を超える場合、中になります。
覚えておきましょう。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
その他の正しい組み合わせですが
【2】直径2.0mm2本の接続の場合は
小スリーブに小の刻印
【3】直径1.6mm4本の接続の場合は
小スリーブに小の刻印
【4】直径1.6mm2本と直径2.0mm1本の接続の場合は
小スリーブに小の刻印
が正しい組み合わせとなります。
また、小スリーブに〇の刻印は直径1.6mm2本を接続した場合に使用されます。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
平成30年度上期 問題一覧
次の問題(問20)へ