第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 一般問題 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線( 軟銅線 )をリングスリーブ用圧着工具とリングスリーブ( E形 )を用いて接続を行った。接続する電線に適合するリングスリーブの種類と圧着マーク( 刻印 )の組合せで、適切なものは。
- 直径1.6mm1本と直径2.0mm1本の接続に、小スリーブを使用して圧着マークを小にした。
- 直径2.0mm2本の接続に、小スリーブを使用して圧着マークを〇にした
- 直径1.6mm4本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを中にした。
- 直径1.6mm2本と直径2.0mm1本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを中にした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
接続する電線の太さ本数の組み合わせに対するリングスリーブの種類と刻印の関係は暗記する必要があります。
小スリーブのパターンのみ暗記すると、残りは中スリーブの中刻印となります。
1.6mm2本の場合:小スリーブの〇刻印
1.6mm3~4本の場合:小スリーブの小刻印
2.0mm2本の場合:小スリーブの小刻印
2.0mm(1本)と1.6mm(1~2本)の場合:小スリーブの小刻印
参考になった数51
この解説の修正を提案する
02
リングスリーブ用圧着工具には、特小(〇)、小、中という刻印があります。圧着する電線太さの合計によりダイスの刻印が異なります。
電線太さの合計が4㎟以下の場合、特小(〇)になります。電工2種の試験なら、直径1.6mmが2本の場合に使用されます。
電線太さの合計が4㎟を超え、8㎟以下の場合、小になります。
電線太さの合計が8㎟を超える場合、中になります。
覚えておきましょう。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
その他の正しい組み合わせですが
【2】直径2.0mm2本の接続の場合は
小スリーブに小の刻印
【3】直径1.6mm4本の接続の場合は
小スリーブに小の刻印
【4】直径1.6mm2本と直径2.0mm1本の接続の場合は
小スリーブに小の刻印
が正しい組み合わせとなります。
また、小スリーブに〇の刻印は直径1.6mm2本を接続した場合に使用されます。
参考になった数14
この解説の修正を提案する