使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。
- 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
- 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地エ事を省略した。
- 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
- 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
・展開している場所、点検できる隠ぺい場所である事と、
尚且つ乾燥している場所
と制限が多いです。
なので、
【1】湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
が不適切な施工方法です。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
1種金属製可とう電線管は湿気のある場所では使用できません。
また、2種金属製可とう電線管は全ての場所で施工可能なので、覚えておきましょう。(ただし、D種接地工事が必要になります)
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
「1」が正答です。
金属可とう電線管の1種金属製可とう電線管は、JIS(日本産業規格)で廃止されています。
参考になった数8