第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
一般問題 問21

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 一般問題 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。
  • 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
  • 乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地エ事を省略した。
  • 造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
  • 金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1種金属製可とう電線管の施工場所は
・展開している場所、点検できる隠ぺい場所である事と、
 尚且つ乾燥している場所
と制限が多いです。

なので、
【1】湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
が不適切な施工方法です。

参考になった数34

02

正解は1.になります。

1種金属製可とう電線管は湿気のある場所では使用できません。

また、2種金属製可とう電線管は全ての場所で施工可能なので、覚えておきましょう。(ただし、D種接地工事が必要になります)

参考になった数18

03

「1」が正答です。

金属可とう電線管の1種金属製可とう電線管は、JIS(日本産業規格)で廃止されています。

参考になった数8