第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
一般問題 問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 一般問題 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

D種接地工事を省略できないものは。
ただし、電路には定格感度電流30mA、動機の鉄台動作貼間が0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
  • 乾燥したコンクリートの床に施設する三相200V( 対地電圧200V )誘導電動機の鉄台
  • 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V( 対地電圧200V )空気圧縮機の金属製外箱部分
  • 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V( 対地電圧100V )配線の電線を収めた長さ7mの金属管
  • 乾燥した場所に施設する三相200V( 対地電圧200V )動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

D種接地工事を省略できる条件は
・乾燥した場所であり尚且つ対地電圧が150V以下であること。
・乾燥した木製の床といった絶縁性のある場所に機器を設置した場合
・定格感度電流15mA以下、動作時間が0.1秒以下の漏電遮断器を用いる場合(水気のある場所は除く)
・乾燥した場所に敷設された金属管の長さが
(対地電圧200Vの場合)4m以下
(対地電圧100Vの場合)8m以下
である時


となります。
この条件を参考にすると、
【1】乾燥したコンクリートの床に施設する二相200V( 対地電圧200V )誘導電動機の鉄台

コンクリートは「水気のある場所」に該当しているので乾燥していても接地工事が必要になります。

なので【1】が省略できない条件になります。

参考になった数49

02

正解は1.になります。

乾燥した場所であっても、対地電圧が150Vを超えていれば、D種接地工事を省略できません。

また、三相三線式は対地電圧200V、単相三線式は対地電圧100Vとなります。間違えやすいので、覚えておきましょう。

参考になった数11

03

「1」が正答です。

低圧の機械器具を乾燥した木製の床などの絶縁性のあるものの上に施設する場合は、接地工事を省略できます。
しかし、コンクリートの床の場合は、接地工事を省略することはできません。