第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
配線図 問31
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 配線図 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックス及びプルボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
①で示す低圧ケーブルの名称は。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックス及びプルボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
①で示す低圧ケーブルの名称は。
- 引込用ビニル絶縁電線
- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
- 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形
- 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル( 単心3本より線 )
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
と表記があります。
CVTは600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを示しますので
【4】 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル( 単心3本より線 )
が正解になります。
その他の電線ですが。
【1】引込用ビニル絶縁電線→【DV】
【2】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形→【VVF】
【3】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形→【VVR】
と表記されます。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
図に記載されている「CVT」は、600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを3本合わせて作られたケーブルです。
1の引込用ビニル絶縁電線はDV
2の600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形はVVF
3の600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形はVVR
で表記されます。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVT)は単心が3本より合わされてできており、幹線等によく使用されます。また、CVと違い、施工しやすいのが特徴です。
1.はDVと表記されます。
2.はVVFと表記されます。
3.はVVRと表記されます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問30)へ
平成30年度上期問題一覧
次の問題(問32)へ