第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
配線図 問37

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 配線図 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックス及びプルボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑦で示す機器の定格電流の最大値[A]は。
  • 15
  • 20
  • 30
  • 40

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

⑦で示されているのはL-1の電灯用分電盤からの回路であり配線図ではⓕの回路になります。

ⓕの回路を図面で追うとコンセントが二つのみの回路になっています。
管理室のコンセントのシンボルに特に表記がないので普段使用している定格電流が15Aのコンセントになります。
⑦の回路に用いられる配線用遮断器はコンセントの定格電流が20A以下の場合だと定格電流20Aまで使用できます。

よって正解は
【2】20A
という事になります。

参考になった数48

02

正解は2.になります。

まず、fの回路には100V用コンセントが2つあります。その他の表記が何もないので、定格電流15Aのコンセントと考えます。そうなると、使用できるブレーカー容量は15Aもしくは20Aになります。
今回の場合は、最大を考えるので、20Aが正解になります。

参考になった数29

03

「2」が正答です。

⑦の配線用遮断器は、管理室のコンセントに繋がっており、コンセントに特段表示がないので、定格電流15Aのコンセントであることが分かります。

15Aのコンセントが使用できる分岐回路は15A分岐回路と20A配線用遮断器分岐回路の2種類になるので、⑦の配線用遮断器の定格電流の最大値は20Aとなります。

分岐回路毎に使用できる電線の太さ、使用できるコンセントの定格電流が決まっているため、暗記が必要となります。

参考になった数25