第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
配線図 問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 配線図 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックス及びプルボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。
なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックス及びプルボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。
なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。
- C種接地工事10Ω
- C種接地工事50Ω
- D種接地工事100Ω
- D種接地工事500Ω
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
⑧が接続されているのはP-L盤になっています。
このP-L盤の図面を見ると、引込からWh(電力積算計)、Whから各分電盤までの電路が記されています。この事からこの建物の引込開閉器盤という事が読み取れます。
接地抵抗ですが
「電気設備の技術基準の解釈」第17条において表にまとめられています。
この建物のP-L盤への引込は
動力が3Φ3W 200V
電灯が1Φ3W 100/200V
と書かれていますので300V以下の鉄台及び機器という事です。
なので接地工事の種類は「D種接地工事」になります。
D種接地工事は100Ω以下ですが、特例があり。
「ただし、低圧電路において、当該電路に地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは500Ω以下」
となっています。
しかしこの問題では
「なお、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。」
とありますので。
正解は
【3】 D種接地工事100Ω
となります。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
02
⑧から電源側に辿っていくと、P-1、P-2は三相三線式200V電路、L-1は単相三線式100/200V電路であることが分かります。
どの電路も300V以下なので、接地工事の種類は、D種接地工事。
また、引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていないので、接地抵抗値は100Ω以下となり、組み合わせとして正しいものは、「3」となります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
まず、使用電圧が300V以下ということで、D種接地工事が確定します。
次に、地絡遮断装置がないことがわかるので、最大抵抗値は、100Ωとなります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
平成30年度上期問題一覧
次の問題(問39)へ