第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
配線図 問39

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 配線図 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。
配線図

【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックス及びプルボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑨で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

複線図を作成するとわかりやすいと思います。
・3路スイッチ間の電線×2本
・照明器具への渡り線
・電源線のマイナス側
がこの配線図での⑯⑰間の電線の本数ですので、最小の心線数は
【3】4本
という事になります。

参考になった数33

02

正解は3.になります。

必要な線は下記になります。

・3路スイッチ回路のあそび線・・・2本

・負荷用(照明器具)の渡り線(+,ー線)・・・2本

したがって、4本になります。

参考になった数9

03

「3」が正答です。

複線図を描いて最少電線本数を確認します。

複線図を描くと⑨で示す部分の最少電線は4本であることが分かります。

参考になった数5