第二種電気工事士の過去問
平成30年度上期
配線図 問47
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成30年度上期 配線図 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックス及びプルボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑰で示すプルボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用す電線はすべてIV1.6とする。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックス及びプルボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑰で示すプルボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用す電線はすべてIV1.6とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
複線図を描いて組み合わせを確認します。
複線図を描くと、
①VVF1.6mmの3本接続が1箇所
②VVF1.6mmの2本接続が3箇所
となり、正しい組み合わせは「2」であることが分かります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
まず、プルボックス内に9本電線がきます。
・3路スイッチ回路のあそび線4本
・照明器具(負荷)の+-4本
・スイッチ電源1本
したがって、下記の通りの接続になります。
・3路スイッチ回路のあそび線同士の接続(2本ずつ)・・・2ヶ所
・スイッチ電源と照明器具(負荷)の+(3本)・・・1ヶ所
・照明器具(負荷)の-同士(2本)・・・1ヶ所
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
2本用の電線コネクタを使用するのが
3路スイッチの結線×2
照明器具からマイナスへの結線
3本用の電線コネクタを使用するのが
スイッチから照明器具(ア)への結線
という事が読み取れます。
なので
【2】の写真が正解になります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
平成30年度上期問題一覧
次の問題(問48)へ