第二種電気工事士の過去問
平成30年度下期
一般問題 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成30年度下期 一般問題 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

低圧屋内配線工事に使用する600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(銅導体)、導体の直径2.0mm、3心の許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30°C以下、電流減少係数は0.70とする。
  • 19
  • 24
  • 33
  • 35

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「2」が正答です。

直径2.0mmの電線の許容電流は35Aです。
許容電流に電流減少係数をかけると求めることができます。

35×0.70=24.5A=24A
※許容電流は小数点以下を7捨8入するため注意が必要です。

<補足>
電線の許容電流は種類や太さごとに定められています。
単線1.6mmの許容電流は27A
単線2.6mmの許容電流は48A
単線3.2mmの許容電流は62A
より線断面積2㎟の許容電流は27A
より線断面積3.5㎟の許容電流は37A
より線断面積5.5㎟の許容電流は49A
より線断面積8㎟の許容電流は61A

参考になった数39

02

許容電流に関する問題です。

直径2.0mmの電線の許容電流は35(A)です。しかしながら、ここで焦って、答えを35(A)としてはいけません。電流減少係数が与えられている場合は、この値を掛け算する必要があります。ゆえに、35×0.7=24.5(A)が正しい許容電流となります。

したがって正解は2番の24(A)です。

参考になった数13

03

正解は2.になります。

導体の直径2.0mmの許容電流値は35Aになりますが、単心ではないので、電流減少係数を乗じます。

35×0.7=24.5[A]

したがって、2.が正解になります。

また、直径2.0mmだけでなく、1.6mmや2.6mmも出題されやすいので、許容電流値は覚えておきましょう。

参考になった数7