第二種電気工事士の過去問
平成30年度下期
一般問題 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成30年度下期 一般問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
図のように定格電流125Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、10mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a - b間の電線の許容電流の最小値[A]は。
- 44
- 57
- 69
- 89
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
分岐点から分岐先の過電流遮断器までの距離が8mをこえる場合は、分岐回路に用いる電線の許容電流が幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上である必要があります。幹線の過電流遮断器の定格電流は125(A)ですから、分岐回路に用いる電線の許容電流は125×0.55=68.75(A)以上である必要があります。
したがって、正解は3番の69(A)です。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
分岐点から分岐先の過電流遮断器までの距離が8mをこえる場合、ブレーカーの過電流遮断器×0.55の値がa - b間の電線の許容電流になります。
したがって、
125×0.55=68.75[A]
になります。
以上から、a - b間の電線の許容電流の最小値は69Aになります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
8mを超える場所に分岐回路の過電流遮断器を施設する場合は、分岐回路の電線の許容電流を幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上にする必要があります。
従ってa - b間の電線の許容電流の最小値は、
I=0.55×125=68.75≒69Aとなります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成30年度下期問題一覧
次の問題(問10)へ