第二種電気工事士の過去問
平成30年度下期
配線図 問38

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成30年度下期 配線図 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
配線図

【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.電灯分電盤及び動力分電盤の外箱は金属製である。
6.ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑧で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
  • 0.1
  • 0.2
  • 0.4
  • 1

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「1」が正答です。

⑧で示す部分の電路を辿ると「g◎」と書かれているので、分電盤の「g◎」に接続されていることが分かります。
また分電盤の「g◎」を電源側に辿っていくと1Φ3w100/200Vと書かれているので単相3線式100/200V電路であることが分かります。

単相3線式100/200Vの対地電圧は100Vのため、絶縁抵抗値は0.1MΩ以上である必要があります。

従って許容される最小値は0.1MΩになります。

<補足>
電路の絶縁抵抗値は下記の通り省令で定められています。

・単相3線式100/200Vの対地電圧は100V/絶縁抵抗値0.1MΩ以上(対地電圧150V以下の場合)
・三相3線式200Vの対地電圧は200V/絶縁抵抗値0.2MΩ以上(対地電圧が150Vを超え300V以下の場合)

参考になった数33

02

絶縁抵抗に関する問題です。

配線図において、引込線の表記に注目すると単相3線式100V/200Vであることがわかります。このとき、絶縁抵抗値は0.1MΩ以上でなければなりません。ゆえに、正解は1番となります。

参考になった数14

03

正解は1です。

この問題は出題科目「一般用電気工作物の検査方法」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯電気設備技術基準に規定された低圧電路の絶縁抵抗値を暗記している。

電路の使用電圧が300[V]以下の絶縁抵抗値は、

対地電圧150[V]以下なら0.1[MΩ]以上、

それ以外は0.2[MΩ]以上です。

また単相3線式100V/200V配線は

対地電圧150[V]以下になります。

図面から⑧の電路は1Φ3W100V/200Vの記載から

単相3線式100V/200Vになります。

よって絶縁抵抗値は0.1[MΩ]以上になり、その最小値は0.1[MΩ]です。

正解は1になります。

参考になった数5