第二種電気工事士の過去問
平成30年度下期
配線図 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 平成30年度下期 配線図 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
配線図

【注意】
1.屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2.屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3.漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4.選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5.電灯分電盤及び動力分電盤の外箱は金属製である。
6.ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑭で示す回路の漏れ電流を測定できるものは。
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「1」が正答です。

回路の漏れ電流を測定する機器は、クランプメータで「1」が答えになります。

その他の機器は以下の通りです。
2.回路計(テスター)で、交流電圧や直流電圧と電流、抵抗の測定に使用します。
3.検電器で、電路の充電の有無を調べるために使用します。
4.絶縁抵抗計で、絶縁抵抗の測定に使用します。テスターと似ていますが、「MΩ」の表示がなされていることが特徴です。

参考になった数12

02

測定機器に関する問題です。

漏れ電流の測定に用いるのは、クランプメータです。ゆえに1番が正解となります。

【補足】
2番は、回路計です。回路に直接接続して、電流、電圧、抵抗を測ることができます。
3番は、検電器です。回路の充電の有無を調べることができます。
4番は、絶縁抵抗計です。絶縁抵抗の測定に使います。

参考になった数5

03

正解は1です。

この問題は出題科目「一般用電気工作物の検査方法」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯電気工事で使用する各種測定器とその用途を理解している。

電気工作物の新設、または変更された場合の竣工検査や、電気機器の状態を確認するときに測定器は、工具と同様になくてはならないものです。

よって測定器の姿形、及びその用途は暗記しておきましょう。

回路の漏れ電流を測定する測定器はクランプ形電流計です。

検査時に停電できないなど絶縁抵抗の測定ができない場合、代わりに漏れ電流を測定して規定値以下か確認します。

解答1は電流を測定するクランプ形電流計のため正解です。

解答2は電圧、電流、抵抗を測定する回路計のため不正解です。

解答3はコンセントや電気機器に電圧が印加されているか確認する検電器のため不正解です。

解答4は絶縁抵抗を測定する絶縁抵抗計のため不正解です。

よって正解は1になります。

参考になった数0