過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 平成31年度上期 配線図 問48

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
配線図

【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑱で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。ただし、心線数は最少とする。
   1 .
回答選択肢の画像
   2 .
回答選択肢の画像
   3 .
回答選択肢の画像
   4 .
回答選択肢の画像
( 第二種 電気工事士試験 平成31年度上期 配線図 問48 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

20
1:×
2:○
3:×
4:×

まず、⑰のボックスを中心とした複線図を作成します。
すると、⑱で示した線は以下のような接続をする線ということが分かります。
 ・スのCHとスのスイッチを繋ぐ線
 ・シのスイッチとシのDLを繋ぐ線
 ・シスのスイッチと電源を繋ぐ線

以上のことから、⑱には3本の線が通っていますので、芯線数が3本のケーブルである2が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
複線図に関する問題です。

配線図中の⑰を中心とした複線図を考えると以下のようになります。また、ここでは、⑰を中心としたときに、右側に接続されているダウンライトをA、左側に接続されているダウンライトをBとします。

◆(分電盤方面)---白線---(⑰)
◆(ダウンライトA)---白線---(⑰)
◆(ダウンライトB)---白線---(⑰)
◆(シーリング)---白線---(⑰)
→◆の配線同士を⑰で接続します。

☆(ダウンライトA)---黒線---(⑰)
☆(ダウンライトB)---黒線---(⑰)
☆(調光器[シ])---★赤線---(⑰)
→☆の配線同士を⑰で接続します。

(単極スイッチ[ス])---★白線---(⑰)---黒線---(シーリング)

(調光器[シ])---★黒線---(⑰)---黒線---(分電盤方面)

(調光器[シ])---黒線---(単極スイッチ[ス])

★で示した電線が、配線図中の⑱の部分を通ります。ゆえに、⑱の部分の最少電線本数(心線数)は3本です。ゆえに2番が正解となります。

2

正解は2です。

この問題は出題科目「配線図」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯複線図を理解している。

⑱を通る電線は下記になります。

・非接地側電線と調光器のシを接続する電線1本。

・調光器のシと2つのダウンライトを接続するための電線1本。

・スイッチのスとシャンデリアのスを接続する電線1本。

よって電線3本が⑱を通ります。

それでは問題を解いていきます。

解答1は電線2本のため不正解です。

解答2は電線3本のため正解です。

解答3は電線4本のため不正解です。

解答4は電線5本のため不正解です。

よって正解は2になります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。