第二種電気工事士の過去問
平成31年度上期
配線図 問48
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 平成31年度上期 配線図 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
配線図
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑱で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。ただし、心線数は最少とする。
配線図
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑱で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。ただし、心線数は最少とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2:○
3:×
4:×
まず、⑰のボックスを中心とした複線図を作成します。
すると、⑱で示した線は以下のような接続をする線ということが分かります。
・スのCHとスのスイッチを繋ぐ線
・シのスイッチとシのDLを繋ぐ線
・シスのスイッチと電源を繋ぐ線
以上のことから、⑱には3本の線が通っていますので、芯線数が3本のケーブルである2が正解となります。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
配線図中の⑰を中心とした複線図を考えると以下のようになります。また、ここでは、⑰を中心としたときに、右側に接続されているダウンライトをA、左側に接続されているダウンライトをBとします。
◆(分電盤方面)---白線---(⑰)
◆(ダウンライトA)---白線---(⑰)
◆(ダウンライトB)---白線---(⑰)
◆(シーリング)---白線---(⑰)
→◆の配線同士を⑰で接続します。
☆(ダウンライトA)---黒線---(⑰)
☆(ダウンライトB)---黒線---(⑰)
☆(調光器[シ])---★赤線---(⑰)
→☆の配線同士を⑰で接続します。
(単極スイッチ[ス])---★白線---(⑰)---黒線---(シーリング)
(調光器[シ])---★黒線---(⑰)---黒線---(分電盤方面)
(調光器[シ])---黒線---(単極スイッチ[ス])
★で示した電線が、配線図中の⑱の部分を通ります。ゆえに、⑱の部分の最少電線本数(心線数)は3本です。ゆえに2番が正解となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
正解は2です。
この問題は出題科目「配線図」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯複線図を理解している。
⑱を通る電線は下記になります。
・非接地側電線と調光器のシを接続する電線1本。
・調光器のシと2つのダウンライトを接続するための電線1本。
・スイッチのスとシャンデリアのスを接続する電線1本。
よって電線3本が⑱を通ります。
それでは問題を解いていきます。
解答1は電線2本のため不正解です。
解答2は電線3本のため正解です。
解答3は電線4本のため不正解です。
解答4は電線5本のため不正解です。
よって正解は2になります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
平成31年度上期問題一覧
次の問題(問49)へ