第二種電気工事士の過去問
令和元年度下期
配線図 問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和元年度下期 配線図 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造集合住宅の1戸部分の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にある点滅器は、「JISC0303 : 2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「 0 」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にある点滅器は、「JISC0303 : 2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「 0 」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
- 2
- 3
- 4
- 5
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
配線図の⑧の一端は、分電盤の回路gにつながっています。分電盤回路gは単相200Vです。⑧のもう一端は、接地付きコンセントにつながっています。したがって、200Vの電線が2本と接地用電線が1本の計3本が必要です。
よって正解は、2番です。
参考になった数61
この解説の修正を提案する
02
⑧は200V20Aの遮断器と
単相200Vのコンセントが接続されています。
接続されている電線は以下の通りです。
単相200Vの電線→2本
接地極付コンセント→アース線1本
合計3本
正解:②
参考になった数27
この解説の修正を提案する
03
配線図中の⑧の部分には、分電盤と単相200Vの接地極付コンセント(⑦)を結ぶ電線が通ります。このことから、⑧の部分には単相200V用の電線2本と接地極用の電線1本が通ることがわかります。つまり、⑧の部分には合計3本の電線が通ります。
よって、正解は2番となります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
令和元年度下期問題一覧
次の問題(問39)へ