第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午前 一般問題 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
硬質塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として、不適切なものは。
- 管の支持点間の距離は2mとした。
- 管相互及び管とボックスとの接続で、専用の接着剤を使用し、管の差込み深さを管の外径の0.9倍とした。
- 湿気の多い場所に施設した管とボックスとの接続箇所に、防湿装置を施した。
- 三相200V配線で、簡易接触防護措置を施した場所に施設した管と接続する金属製プルボックスに、D種接地工事を施した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは1です。
1の解説
合成樹脂管工事の場合、支持点間の距離は、1.5m以下でなければなりません。
2の解説
硬質塩化ビニル電線管(VE管)の接続で、接着剤を使う場合、差込の深さは、管の外径の0.8倍以上です。
※接着剤を使わない場合は、管の外径の1.2倍以上
3の解説
湿気の多い場所に施設した管とボックスとの接続箇所に、防湿装置を施すのは適切です。
4の解説
三相200V→対地電圧150V以上ですのでD種接地を省略せずに施工する必要があります。
参考になった数52
この解説の修正を提案する
02
合成樹脂管の支持点間の距離は1.5m以下にすべきです。
他の2・3・4は正しく述べています。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
2:○
3:○
4:○
誤った選択は1です。
合成樹脂管工事の場合、管の支持点間の距離は1.5m以下にする必要があります。
その他は全て適切な工事です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する