第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午前
一般問題 問25
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午前 一般問題 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
低圧屋内配線の電路と大地間の絶縁抵抗を測定した。「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合していないものは。
- 単相3線式100/200Vの使用電圧200V空調回路の絶縁抵抗を測定したところ0.16MΩであった。
- 三相3線式の使用電圧200V(対地電圧200V)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ0.18MΩであった。
- 単相2線式の使用電圧100V屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ0.12MΩであった。
- 単相2線式の使用電圧100V屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、1.5MΩであったので個別分岐回路の測定を省略した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
絶縁抵抗値の規定としては、対地電圧150V以下で0.1MΩ以上、対地電圧300V以下で0.2MΩ以上、対地電圧300Vを超える場合で0.4MΩ以上と定められています。
普段使う電圧であれば
100V→0.1MΩ以上
200V→0.2MΩ以上
400V→0.4MΩ以上
と覚えておいて間違いないでしょう。
単相3線式の対地電圧は100vです。
適合していません。
参考になった数71
この解説の修正を提案する
02
対地電圧100Vでは0.1MΩ、対地電圧200Vでは0.2MΩと、最低限満たすべき絶縁抵抗が規定されています。
単相3線式100/200Vや単相2線式の使用電圧100Vは、対地電圧100Vなので0.1MΩ以上あればよいことになります。
また三相3線式は対地電圧200Vなので0.2MΩ以上必要です。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
03
2:×
3:○
4:○
使用電圧200V三相3線式の電動機回路の場合、絶縁抵抗は0.2MΩ以上必要となります。
よって、適合していないものは2です。
その他は全て「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合しています。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問24)へ
令和2年度下期 午前問題一覧
次の問題(問26)へ