第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午前
配線図 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午前 配線図 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の各問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 分電盤の外箱は合成樹脂製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑥で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。
問題文の画像
  • C種接地工事  許容される接地抵抗の最大値:10Ω
  • C種接地工事  許容される接地抵抗の最大値:50Ω
  • D種接地工事  許容される接地抵抗の最大値:100Ω
  • D種接地工事  許容される接地抵抗の最大値:500Ω

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

使用電圧が300V以下なのでD種接地工事になります。

また、「漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している」
という条件のため、500Ω以下とすることができます。

従って答えは4です。

参考になった数30

02

正解は4です。

単相三線式100/200Vの分電盤での接地工事ですから、D種100Ω以下が基本になります。

しかし地絡時に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは500Ω以下と条件が緩和されており、これに該当します。

参考になった数12

03

1:×
2:×
3:×
4:○

電路を辿っていくと、屋外からの引き込みが 1φ3W 100/200とあります。
これは、単相3線式100V/200V を示しています。使用電圧が300V以下となるため、D種接地工事が必要となります。
また、問題文の注記に「3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。」とあります。
0.5秒以内に動作する漏電遮断器を施設する場合は、500Ω以下の接地抵抗値が必要となります。
よって、4が正解です。

参考になった数12