第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午前
配線図 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午前 配線図 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅及び車庫の配線図である。この図に関する次の各問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 分電盤の外箱は合成樹脂製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
7. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑱で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。
ただし、使用する電線は特記のないものはVVF1.6とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

VVFケーブルは1.6mmは2sq、2.0mmは3.5sqで計算します。その合計が

 8sq未満ならば 小

 8sq以上14sq未満ならば 中

 14sq以上で 大を使います。

また1.6mmが2本の場合のみ、圧着ペンチの◯の刻印の位置を使います。

設問部分の複線図を書くと、

・電源の白から来て、コのシーリング、ケのシーリング、下側の負荷、左側の負荷へ送る白線

 3.5+2+2+2+2=11.5 →中

・電源の黒から来て、コとケのスイッチ、下側の負荷、左側の負荷へ送る黒線

 3.5+2+2+2=9.5 →中

・コのスイッチからシーリングへ繋ぐ線

 2+2=4 →小(◯)

・ケのスイッチからシーリングへ繋ぐ線

 2+2=4 →小(◯)

の4箇所接続が必要です。

選択肢1. 解答選択肢の画像

正解です。

参考になった数34

02

該当のジョイントボックスの接続は4箇所です。

スイッチ(コ)から照明器具(コ)への1.6mm×2本の接続は、小リングスリーブを使用します。

スイッチ(ケ)から照明器具(ケ)への1.6mm×2本の接続は、小リングスリーブを使用します。

分電盤からの電源線の接地極側(2.0mm)は、照明器具(ケ)・照明器具(コ)・台所のジョイントボックス・リビングルームのジョイントボックスへの4本(すべて1.6mm)と接続することになり、中リングスリーブを使用します。

分電盤からの電源線の非接地極側(2.0mm)は、スイッチ(ケ)(コ)の共通線・台所のジョイントボックス・リビングルームのジョイントボックスへの3本(すべて1.6mm)と接続することになり、中リングスリーブを使用します。

選択肢1. 解答選択肢の画像

正解です。

参考になった数7

03

この問題は、18のジョイントボックス部分の複線図を描くと必要があります。

まず、分電盤からの接地線とコ、ケの照明器具、台所へと続く接地線が繋がり、4本の結線となります。

次に、分電盤からの電源線がコ、ケの共通配線となり、台所側とリビングルーム側への電源線と繋がり、4本の結線となります。

続いて、コの照明器具とスイッチ、ケの照明器具とスイッチがそれぞれ繋がることで、2本の結線が2つできます。

以上をまとめると、接続箇所は4本が2つ、2本が2つとなります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

選択肢2. 解答選択肢の画像

×

選択肢3. 解答選択肢の画像

×

選択肢4. 解答選択肢の画像

×

参考になった数4