問題
第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 一般問題 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
電線の接続不良により、接続点の接触抵抗が0.2Ωとなった。この電線に10Aの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]は。
ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
- 72
- 144
- 288
- 576
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1Jは、1秒間に1Wの電力が消費されるときに発生する熱量です。
まず電力を求めます。
P(Ws)=I^2×R であるため
=10×10×0.2
=20
1時間は3,600秒なので発生する熱量は、20×3,600=72,000Jとなります。
kJ単位にすれば72kJです。
参考になった数69
この解説の修正を提案する
02
H=I^2rt
H:熱量(J)
I:電流(A)
r:抵抗(Ω)
t:時間(分)※注意
公式に代入し
H=10*10*0.2*3600
=72000(J)
=72(kJ)
よって答えは1です
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
2:×
3:×
4:×
熱量[H]は以下の公式で求めることができます。
H=I^2Rt
I:電流
R:抵抗
t:時間
ここで、時間は秒で計算しますので、1時間=3600秒となり、
H=10×10×0.2×3600
=72,000[J]
これを[kJ]に直すと、72[kJ]となります。
よって、正解は1です。
参考になった数3