第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 一般問題 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

電線の接続不良により、接続点の接触抵抗が0.2Ωとなった。この電線に10Aの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]は。
ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。
  • 72
  • 144
  • 288
  • 576

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1Jは、1秒間に1Wの電力が消費されるときに発生する熱量です。

まず電力を求めます。

P(Ws)=I^2×R であるため
  =10×10×0.2
  =20

1時間は3,600秒なので発生する熱量は、20×3,600=72,000Jとなります。

kJ単位にすれば72kJです。

参考になった数69

02

熱量の公式は
 H=I^2rt
 H:熱量(J)
 I:電流(A)
 r:抵抗(Ω)
 t:時間(分)※注意

公式に代入し
 H=10*10*0.2*3600
  =72000(J)
  =72(kJ)

よって答えは1です

参考になった数10

03

1:○
2:×
3:×
4:×

熱量[H]は以下の公式で求めることができます。
H=I^2Rt
 I:電流
 R:抵抗
 t:時間
ここで、時間は秒で計算しますので、1時間=3600秒となり、

H=10×10×0.2×3600
=72,000[J]

これを[kJ]に直すと、72[kJ]となります。
よって、正解は1です。

参考になった数3