機械器具の金属製外箱に施すD種接地工事、に関する記述で、不適切なものは。
  • 一次側200V、二次側100V、3kV・Aの絶縁変圧器(二次側非接地)の二次側電路に電動丸のこぎりを接続し、接地を施さないで使用した。
  • 三相200V定格出力0.75kW電動機外箱の接地線に直径1.6mmのIV電線(軟銅線)を使用した。
  • 単相100V移動式の電気ドリル(一重絶縁)の接地線として多心コードの断面積0.75mm2の1心を使用した。
  • 単相100V定格出力0.4kWの電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流15mA、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

D種接地工事が省略できるのは
 ・対地電圧150V以下の機器を、乾燥した場所に設置
 ・乾燥した木製の床など、絶縁性のものの上で取り扱う場合
 ・水気のある場所以外に設置した機器に、漏電遮断器(感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以内)を施設
 ・二重絶縁構造の機器
 ・金属製の電線管や線ぴは、乾燥した場所で、長さが4m以下
 ・金属製の電線管や線ぴは、対地電圧が150V以下で、管の長さが8m以下のものを、乾燥した場所または簡易接触防護措置を施す場合

です。従って正解は4です。

感覚的にも、水気のある場所で接地工事を省くのは危ないと考えられます。

参考になった数40

02

正解は4です。

水気のある場所に機器を設置する場合は感電事故の恐れが高いため接地工事を省略することはできません。

「水気のある場所以外に施設し、電路に15 mA、0.1秒以内で動作する漏電遮断器を取り付けた機器」の接地工事は省略できます。

他の1・2・3は正しく述べています。

参考になった数13

03

1:○
2:○
3:○
4:×

不適切な工事は4です。
定格感度電流15mA、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けてD種接地工事が省略できるのは、水気のある場所以外に設置した場合です。
その他は全て適切な工事です。