図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。

②で示す図記号の器具の取り付け場所は。
問題文の画像
   1 .
天井面
   2 .
壁面
   3 .
床面
   4 .
二重床面
( 第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 配線図 問32 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

28
正解は1です。

1の天井面は、抜け止めが必要なため、
LK(Lock)が付記されます。

2の壁面では、◯に線2本の記号に加えて、
◯の一部に塗りつぶしがあります。

3の床面では、◯に線2本の記号の下に、
▲が付きます。

4の二重床面は、◯に線2本の記号を、
正方形で囲み、さらに下に床を表す長方形が付きます。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
正解は1です。

図面では②のコンセントにLKとあり、抜け止めコンセントであることを示しています。

抜け止めコンセントは天井面など、自重でプラグが抜けやすい場所で使用され、多くは天井面で使用されます。

図面上でカウンター上方に取り付けられることも、この理解と調和しています。

5

1:○
2:×
3:×
4:×

正解は1です。
コンセントの○内に塗りつぶしや図記号がありません。
よって、天井面の取付ということになります。
傍記のLKはLock(抜け止め)を表し、このことからも天井面取付であることが分かります。