第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午後
配線図 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 配線図 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。

⑮で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はVVF1.6とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

図面より、ダウンライトとそのスイッチおよび、プルスイッチ(紐付きスイッチ)のついた壁付き照明へ電源を接続する配線です。
プルスイッチは常時通電しておいて、紐で点灯、点滅させるので、コンセントと同じ扱いです。

よって
 ・電源の白をダウンライトと壁付き照明…3本
 ・電源の黒をダウンライトのスイッチと壁付き照明…3本
 ・ダウンライトとそのスイッチ…2本
を接続するため正解は1です。

参考になった数31

02

1:○
2:×
3:×
4:×

この問題は、15のボックス部分の複線図を描く必要があります。

まず、分電盤からの接地線とDL、壁面の照明の接地線が繋がり、3本の結線となります。
続いて、DLとニのスイッチが繋がり、2本の結線ができあがります。
最後に、分電盤からの電源線が壁面の照明とニのスイッチへ分かれるための配線として繋がります。これで3本の結線ができます。

以上をまとめると、接続箇所は3本が2つ、2本が1つとなります。

よって、1が正解となります。

参考になった数7

03

正解は1です。

差込形コネクタは2極用×1個・3極用×2個が最少個数となります。

電源側から2本(接地側と非接地側)の配線があり、この2本は壁付照明への送り線2本に接続される必要があります。(壁付照明はスイッチ付なので電源のみを送れば良いため)

またDL(ダウンライト照明)にも接地側線と、そのスイッチに非接地側線を送る必要があるため、この接続点で3極用が2個必要になります。


他に、DLのスイッチからの戻り線と、DLへの非接地側の送り線を繋ぐために2極用が1つ必要です。

参考になった数7