第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午後
配線図 問46

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 配線図 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。

⑯で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。ただし、心線数は最少とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ロ、ハのスイッチボックスへの配線になります。

スイッチには
 ・電源の黒からの線 1本 
  (スイッチボックスの中は渡り線)
 ・ロのスイッチからロの照明へ繋がる線 1本
 ・ハのスイッチからハの照明へ繋がる線 1本
のみなので、3芯1本で充足します。

よって正解は2です。

参考になった数29

02

正解は2です。

この部分はロ・ハのスイッチ配線です。

同じ電源(f)系統なので、非接地側配線は共通の1本にすることができます。

他にロ・ハのスイッチからの戻り線を各1本(計2本)用意すれば良いので心線数は3本となります。

それで3芯線ケーブル1本があれば良いことになります。

参考になった数13

03

1:×
2:×
3:○
4:×

図より16の線は、ロとハのスイッチを繋ぐ線であることが分かります。
また、スイッチを表す黒丸が2つ図示されていることから、スイッチボックスを使用していることが分かります。

スイッチボックスを使用しているため、電源線が共通で使用でき、それぞれのスイッチに接地線が必要となります。
複線図を描くと、共通の電源線1本とスイッチ2つに接地線が1本ずつの計2本、合計3本の心線が必要と分かります。

よって、正解は3となります。

参考になった数7