第二種電気工事士 過去問
令和2年度下期 午後
問46 (配線図 問46)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 問46(配線図 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。

⑯で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。ただし、心線数は最少とする。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ロ、ハのスイッチボックスへの配線になります。

スイッチには
 ・電源の黒からの線 1本 
  (スイッチボックスの中は渡り線)
 ・ロのスイッチからロの照明へ繋がる線 1本
 ・ハのスイッチからハの照明へ繋がる線 1本
のみなので、3芯1本で充足します。

選択肢2. 解答選択肢の画像

正解です。

参考になった数32

02

解説は以下のとおりです。

選択肢2. 解答選択肢の画像

この部分はロ・ハのスイッチ配線です。

同じ電源(f)系統なので、非接地側配線は共通の1本にすることができます。

他にロ・ハのスイッチからの戻り線を各1本(計2本)用意すれば良いので心線数は3本となります。

それで3芯線ケーブル1本があれば良いことになります。

参考になった数13

03

図より16の線は、ロとハのスイッチを繋ぐ線であることが分かります。
また、スイッチを表す黒丸が2つ図示されていることから、スイッチボックスを使用していることが分かります。

 

スイッチボックスを使用しているため、電源線が共通で使用でき、それぞれのスイッチに接地線が必要となります。
複線図を描くと、共通の電源線1本とスイッチ2つに接地線が1本ずつの計2本、合計3本の心線が必要と分かります。

選択肢1. 解答選択肢の画像

×

選択肢2. 解答選択肢の画像

正解となります。

選択肢3. 解答選択肢の画像

×

選択肢4. 解答選択肢の画像

×

参考になった数7