第二種電気工事士の過去問
令和2年度下期 午後
配線図 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和2年度下期 午後 配線図 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造店舗平屋建の配線図である。この図に関する次の問いに対して、選択肢の中から答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
この配線図の図記号で、使用されているプルボックスとその個数の組合せは。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
この配線図の図記号で、使用されているプルボックスとその個数の組合せは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
プルボックスとは、電線を通すのを容易にしたり、分岐させるための箱のことです。
図面上では□の中の×印で示されており、この平面図の右上と右下の角で使用されています。
選択肢の1と4は屋内(天井裏など)で使用される、金属製および樹脂製のジョイントボックスです。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
1はアウトレットボックスで、正方形で表します
2と3はプルボックスで、正方形の中に×で表します
4はジョイントボックスで、◯に斜線3本で表します
図面を見ると
1は…2個 ⑫と⑰
※正方形にLDが付記されるとライティングダクトなので別物です
2ならびに4は…2個 Cとdの引き込み部
3は…2個 aと⑮
したがって回答は2です。
問49でも記載しましたが、初めに問49と50をチェックして、図面を見渡しておいたほうがよいです。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
03
1:×
写真の器具はアウトレットボックスです。
問題は、使用されているプルボックスの個数と組合せですので写真の器具は該当しません。
よって、誤った選択肢です。
2:○
写真の器具はプルボックスです。
図記号は□内に×を描いた記号で表されます。
東側の屋外壁面の南北に設置されており、数は2個です。
よって、2が正解となります。
3:×
写真の器具はプルボックスです。
図記号は□内に×を描いた記号で表されます。
東側の屋外壁面の南北に設置されており、数は2個です。
よって、誤った選択肢です。
4:×
写真の器具はVVF用ジョイントボックスです。
問題は、使用されているプルボックスの個数と組合せですので写真の器具は該当しません。
よって、誤った選択肢です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和2年度下期 午後問題一覧