第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午前
配線図 問38

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午前 配線図 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造集合住宅の1戸部分の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑧で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
問題文の画像
  • 0.1
  • 0.2
  • 0.4
  • 1

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1の0.1MΩです。

この問題は、⑧で示す回路の

電路と大地間の絶縁抵抗値の許容される最小値を

選択する問題です。

⑧で示す回路は単相3線式200V回路です。

絶縁抵抗値の許容される最小値は

対地電圧が

300V以上で0.4MΩ以上

300V以下で150V以上で0.2MΩ以上

150V以下で0.1MΩ以上 です。

単相3線式200V回路は、

対地電圧が100Vになるので、

答えは1の0.1MΩになります。

参考になった数35

02

この回路は単相三線式の200Vなので、対地電圧は100Vです。

絶縁抵抗の最小値は、一般的な電圧の回路で

 単相100V(単三200V含む)…0.1MΩ以上

 三相200V…0.2MΩ以上

 三相400V…0.4MΩ以上

なので、正解は1です。

参考になった数15

03

正解は1です。

この問題は出題科目「一般用電気工作物の検査方法」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯電気設備技術基準に規定された低圧電路の絶縁抵抗値を暗記している。

電路の使用電圧が300[V]以下の絶縁抵抗値は、

対地電圧150[V]以下なら0.1[MΩ]以上、

それ以外は0.2[MΩ]以上です。

また単相3線式100V/200V配線は

対地電圧150[V]以下になります。

図面から⑧は1Φ3W100V/200Vの記載から

単相3線式100V/200Vになります。

よって絶縁抵抗値は0.1[MΩ]以上になり、その最小値は0.1[MΩ]です。

正解は1になります。

参考になった数9