第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午後
配線図 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午後 配線図 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
②で示す配線工事に使用できない電線の記号(種類)は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
②で示す配線工事に使用できない電線の記号(種類)は。
- VVF
- VVR
- IV
- CV
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
この問題は出題科目「電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯電気工事で使用する絶縁電線の種類、記号、及び用途を暗記している。
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
②で示す配線工事は、屋外灯の記号があるため屋外配線になります。
よって②の配線工事には、屋外配線用の絶縁電線を使用します。
解答1のVVFは屋内・屋外・地中用のため②の配線工事で使用出来ます。
解答2のVVRは屋内・屋外・地中用のため②の配線工事で使用出来ます。
解答3のIVは屋内配線用のため②の配線工事では使用出来ません。
解答4のCVは屋内・屋外用のためのため②の配線工事で使用出来ます。
よって②の配線工事で使用出来ない絶縁電線はIVになり、正解は3です。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
02
正解は、 3 です。
②は、FEPと表記されています。FEPは、地中埋設管(波付硬質合成樹脂管)
を示しています。FEPにとおす電線で、不適切なものを選ぶ問題です。
選択肢ごとにみていきます。
選択肢1
VVF(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)電線の外側に
絶縁被覆があり、更にその外側にシースと呼ばれる被覆で覆われています。
VVFは、シースがありますのでFEP管にとおす事が出来ます。
よって、VVFは、該当しません。
選択肢2
VVR(600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形)VVF(平形)と違って、
VVRは、丸形です。VVRも、シースがありますのでFEP管にとおす事が
出来ます。よって、VVRも、該当しません。
選択肢3
IV(600V ビニル絶縁電線)主に一般電気工作物、電気機器用配線、
盤内配線に用いられます。この電線は、電線に絶縁被覆のみで、
シースはありません。よって、FEP管にとおす事が出来ません。
よって、IVが、該当します。
選択肢4
CV(600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)電気的特性に
優れていて長期使用に耐えます。軽量で取り扱いが容易な架橋ポリエチレン
絶縁、ビニルシースケーブルです。低圧用のVV(F、R)ケーブルに比べ、
耐熱性に優れています。CVも、シースがありますのでFEP管にとおす事が
出来ます。よって、CVも、該当しません。
以上により、 3 が正解です。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
1:○
2:○
3:×
4:○
使用できない電線の記号は3です。
図の配線は一点鎖線で描かれています。
これは地中埋設配線を示します。
地中埋設工事ではケーブルでないものは使用できません。
よって、600Vビニル絶縁電線であるIVが使用できな電線の記号となります。
その他は全てケーブルですので使用可能です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
令和3年度上期 午後問題一覧
次の問題(問33)へ