第二種電気工事士の過去問
令和3年度上期 午後
配線図 問31

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午後 配線図 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

①で示す引込線取付点の地表上の高さの最低値[m]は。
ただし、引込線は道路を横断せず、技術上やむを得ない場合で、交通に支障がないものとする。
問題文の画像
  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 4

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

この問題は出題科目「電気工事の施工方法」からの出題です。

この問題では下記の知識を求められています。

<必要知識>

◯引込線の取付点の高さの条件を暗記している。

引込線は地面からの高さが原則4[m]以上、

ただし交通に支障がない場合は2.5[m]以上でOKです。

それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。

問題文で交通に支障がないと記載されているため、

引込線の取付点の最低値は2.5[m]です。

解答1は、2.5[m]以下のため不正解です。

解答2は、2.5[m]のため正解です。

解答3は、2.5[m]以上のため不正解です。

解答4は、2.5[m]以上のため不正解です。

よって正解は2です。

参考になった数23

02

正解は、 2 です。

引込口配線の引込線取付点に関する問題です。引込口配線とは、

引込線の取付点から引込口開閉器までの配線をいいます。

◎引込線取付点の高さの規定(電気設備の技術基準の解釈 第116条)

・道路を横断する場合:5m以上

(交通に支障が無く技術上やむをえない場合:3m以上)

・鉄道を横断する場合:5.5m以上(軌道面上)

・歩道橋上に設置する場合:3m以上(路面上)

・上記以外の場所に施設する場合:地表上4m以上

技術上やむをえない場合かつ、交通に支障がない場合2.5m以上

となっております。

問題の条件は、「引込線は道路を横断せず、技術上やむを得ない場合で、

交通に支障がないものとする。」との事ですので、2.5m以上となります。

よって、正解は、 2 です。

参考になった数8

03

1:×

2:○

3:×

4:×

引込線取付点の地表上の高さは原則4m以上ですが、問題文に「引込線は道路を横断せず、技術上やむを得ない場合で、交通に支障がないものとする」とあります。

交通に障害がない場合は、例外として引込線取付点の高さが2.5m以上で良くなります。

よって、2が正解となります。

参考になった数5