第二種 電気工事士試験 令和3年度上期 午後 配線図 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的な配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑤で示す機器の定格電流の最大値[A]は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. 配電盤、分電盤及び制御盤の外箱は金属製である。
6. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。7.3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑤で示す機器の定格電流の最大値[A]は。
- 15
- 20
- 25
- 30
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
この問題は出題科目「配電理論及び配線設計」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯コンセントの定格表記を理解している。
◯分岐回路の種類ごとの過電流遮断器の定格電流とコンセントの定格電流を理解している。
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
⑤の図記号から、⑤は過電流遮断器になります。
次にこの過電流遮断器は、1階平面図の管理室の h から、2口コンセントに繋がっています。
この2口コンセントは、定格表記がないため定格電流15[A]のコンセントになります。
よって定格電流15[A]のコンセントに接続できる過電流遮断器は、
20[A]以下のため、最大値は20[A]になり正解は2です。
参考になった数53
この解説の修正を提案する
02
正解は、 2 です。
⑤は、回路図から、1階の管理室とホールにある単相100Vのコンセント
専用回路という事が分かります。コンセントは、管理室に2ヶ所、
ホールに1ヵ所あり、差込口がそれぞれ2個ついています。
定格125V 15A仕様のコンセントは、図記号表記上、定格を記載しない
事になっています。よって、回路図のコンセントは、定格15Aの物が
取り付けられています。
定格15A以下のコンセントがついている場合は、1.6mm以上の単線で配線され、
配線用遮断器は、15Aか20A仕様の物になります。
(配線図⑤の記号は、配線用遮断器を示しています)
問題では、配線用遮断器の定格電流最大値[A]を問われていますので、20A
という事になります。
よって、正解は、 2 になります。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
1:×
2:○
3:×
4:×
図で示している記号にBと表記されています。
Bの図記号から、過電流遮断器であることが分かります。
また、図記号の右側に矢印があり、その先はhの管理室にあるコンセントへと接続されています。
このコンセントは傍記に2とありますので、2口の15Aコンセントということが分かります。
これらのことから、定格電流15Aのコンセントに接続できる過電流遮断器は20Aとなりますので、2が正解となります。