第二種電気工事士の過去問
令和3年度下期 午前
配線図 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午前 配線図 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
③で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
③で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
- 2
- 3
- 4
- 5
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、 3 です。
3階建ての建物の階段に設置された壁付白熱灯回路での
電線の数を求める問題です。
◎設置器具は以下になります。
1階:3路スイッチ1個
1階~2階の間:壁付白熱灯1灯
2階:4路スイッチ1個
2階~3階:壁付白熱灯1灯
3階:3路スイッチ1個
◎回路動作は、1階から3階に設置されたスイッチで
2灯の白熱電灯が点灯する回路となります。
今回は、回路図記号から4路スイッチから出ている線の数ですので、
最小電線数は4本である事がわかりますが、同様の電線数を求める問題では、
複線図化が必要ですので複線図にする手順も解説いたします。
手順としては、
① 設置器具をすべて書き出します。
② 接地側の線(白線)を電灯負荷につなぎます。
③ 非接地側の線(黒線)を1階の3路スイッチの0端子につなぎます。
※スイッチの順番は、3路スイッチ(1階)→4路スイッチ(2階)
→3路スイッチ(3階)となります。
④3階の3路スイッチの0端子から、電灯負荷へつなぎます。
複線図化したら、問われている部分の電線数を数えます。
問われているのは、4路スイッチからの線ですので
最小の電線数は、4本になります。
よって、正解は、 3 です。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
1:×
2:×
3:○
4:×
この問題は、1階から3階までにあるセのスイッチ部分の複線図を描く必要があります。
1階と3階の3路スイッチの間にある4路スイッチの電路が該当の箇所です。
問題文より、3路スイッチの記号「0」の端子には電源側又は負荷側の電線が結束されるとありますので、分電盤からのcの結線が1階の3路スイッチに接続されます。3階の3路スイッチはセの電灯の電源側が接続されます。
1階と3階の3路スイッチそれぞれの「1」と「3」の端子に接続される電線が2階の4路スイッチに接続されます。
1階と3階の3路スイッチからは2本ずつ電線があり、これらが4路スイッチに接続されますので、合計で4本の線が必要となります。
よって、3が正解となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
正解は3です。
この問題は出題科目「配線図」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯複線図を理解している。
◯3路スイッチと4路スイッチの配線を理解している。
4路スイッチは電灯を2ヵ所以上でオンオフさせるときに使用します。配線方法は2つの3路スイッチの間に4路スイッチを接続させて使用します。
この問題では、2個の壁付き白熱灯セを1階、2階、3階で操作するために、1階と3階に3路スイッチを設置してその間の2階に4路スイッチを設置しいています。
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
③の部分を通る電線は下記の4本になります。
・1階の3路スイッチから2階の4路スイッチに接続される3路スイッチの1番端子と3番端子の2本
・2階の4路スイッチから3階の3路スイッチに接続される4路スイッチの2番端子と4番端子の2本
よって正解は3になります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
令和3年度下期 午前問題一覧
次の問題(問34)へ