第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午前 配線図 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑥で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑥で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。
- 0.1
- 0.2
- 0.4
- 1
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、 1 です。
単相3線式200V式ルームエアコンへの電路と大地間の
最小絶縁抵抗値が問われています。
絶縁抵抗値の最小規定値は以下になります。(電気設備技術基準 第58条)
・対地電圧150V以下:0.1MΩ以上
・対地電圧150Vを超え、300V以下:0.2MΩ以上
・使用電圧300V超える場合:0.4MΩ以上
単相3線式200Vは、対地電圧100Vとなります。
(200V表記ですが、中性線を挟み+100V、-100Vです。)
因みに、3相3線式200Vの場合は、対地電圧200Vになりますので
絶縁抵抗値の最小規定値は、0.2MΩ以上となります。
よって、対地電圧150V以下ですので0.1MΩ以上となります。
正解は、 1 です。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
この問題は出題科目「一般用電気工作物の検査方法」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯低圧電路の絶縁抵抗値の条件を暗記している。
低圧電路の絶縁抵抗値の条件は下記になります。
・使用電圧300V以下、対地電圧150V以下の絶縁抵抗は0.1MΩ以上
(単相2線式100V、単相3線式100V/200Vの対地電圧は150V以下)
・使用電圧300V以下、対地電圧150V超えの絶縁抵抗は0.2MΩ以上
(三相3線式200Vの対地電圧は200V以下)
・使用電圧300V超えは0.4MΩ以上
図面の⑥は200Vのルームエアコンに接続されている単相3線式200Vのため、対地電圧は150V以下になります。
この条件での絶縁抵抗値は0.1MΩ以上になります。
それでは上記の必要知識を使って問題を解いていきます。
解答1は絶縁抵抗値が0.1MΩ以上のため正解です。
解答2は絶縁抵抗値が0.2MΩ以上のため不正解です。
解答3は絶縁抵抗値が0.4MΩ以上のため不正解です。
解答4は絶縁抵抗値が1MΩ以上のため不正解です。
よって正解は1になります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
1:○
2:×
3:×
4:×
電路をたどっていくと、引き込み戦に1φ3W 100/200Vとあります。
このことから、単相3線式100V/200Vということが分かります。
そのため、電圧300V以下の絶縁抵抗値が適用され、接地電圧150V以下ですので絶縁抵抗値は0.1MΩ以上必要となります。
よって、1が正解となります。