第二種電気工事士の過去問
令和3年度下期 午前
配線図 問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午前 配線図 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして正しいものは。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑧で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして正しいものは。
- A種接地工事 ――― 10Ω
- A種接地工事 ――― 100Ω
- D種接地工事 ――― 100Ω
- D種接地工事 ――― 500Ω
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、 4 です。
接地工事の種類とそれに伴う接地抵抗の許容される最大値を問う問題です。
接地工事は、A種~D種の4つの工事に分類されます。
A種とは、避雷器、高圧変圧器、高圧電動機等の金属ケース
及び鉄台に施す接地工事の事をいいます。
B種とは、変圧器の低圧側に施す接地工事のことをいいます。
C種とは、300Vを超える低圧の電動機の外箱や鉄台、
金属管配線工事等に施す接地工事のことをいいます。
D種とは、300V以下の低圧電気器具等の外箱や鉄台に施す
接地工事のことをいいます。
A種からD種に向けて電圧が下がり、それに対して規定を定めています。
問題文の条件は、単相3線式200Vの住宅ですので、
D種設置工事に該当します。
D種設置工事における接地抵抗の許容される最大値は、以下になります。
原則100Ω以下、
但し0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置をつけた場合は、
500Ω以下 となります。(電気設備の技術基準の解釈 第17条)
よって、原則100Ω以下ですが、
問題文の条件3に「漏電遮断器は、定格感度電流30mA、
動作時間0.1秒以内のものを使用している。」と記載がありますので、
500Ω以下となります。
正解は、 4 になります。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
正解は4です。
この問題は出題科目「電気工事の施工方法」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯接地工事の使用電圧ごとの条件を理解している。
・使用電圧が300V超えはC種接地工事、300V以下はD種接地工事。
・接地抵抗値はC種が10Ω以下、D種が100Ω以下。
・C種、D種ともに使用する漏電遮断器の動作時間が0.5秒以下なら接地抵抗値は500Ω以下でよい。
・C種、D種ともに接地線の太さは直径1.6mm以上を使用。
⑧は単相3線式200Vの電源gに繋がっています。
この電源gは使用電圧300V以下のためD種接地工事になります。
また電源gが接続されている漏電遮断器の動作時間は【注意】3から0.1以内のため、接地抵抗値は500Ω以下になります。
それでは上記必要知識を使って問題を解いていきます。
解答1は使用電圧が高圧、特別高圧のA種接地工事のため不正解です。
解答2は使用電圧が高圧、特別高圧のA種接地工事のため不正解です
解答3はD種接地工事ですが、接地抵抗値が100Ω以下のため不正解です。
解答4はD種接地工事でかつ接地抵抗値が500Ω以下のため正解です。
よって正解は4になります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
1:×
2:×
3:×
4:○
図の⑧に接続されているコンセントの傍記に20A 250Vとあります。
ここから、使用電圧が300V以下ということが分かりますので、D種接地工事であることが分かります。
問題文に「漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。」とありますので、0.5秒以内に動作する漏電遮断機を施設する場合が当てはまります。
そのため、接地抵抗値は500Ω以下が適用されます。
以上のことをまとめると、D種接地工事 500Ω以下の組合せとなりますので、4が正解となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
令和3年度下期 午前問題一覧
次の問題(問39)へ