第二種電気工事士の過去問
令和3年度下期 午前
配線図 問39
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和3年度下期 午前 配線図 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑨で示す部分の配線工事で用いる管の種類は。
【注意】
1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑨で示す部分の配線工事で用いる管の種類は。
- 波付硬質合成樹脂管
- 硬質ポリ塩化ビニル電線管(硬質塩化ビニル電線管)
- 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)
- 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は出題科目「電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具」からの出題です。
この問題では下記の知識を求められています。
<必要知識>
◯電線管の種類とその記号を暗記している。
屋外灯の電線管⑨はEFPの記号から波付硬質合成樹脂管です。
FEPは地中埋設用の電線管です。FEPの表面は波付き加工され、この波形により曲げられるため、地中を引き回しやすいです。
それでは上記必要知識を使って問題を解いていきます。
波付硬質合成樹脂管のため正解です。
硬質ポリ塩化ビニル電線管(硬質塩化ビニル電線管)のため不正解です。
硬質ポリ塩化ビニル電線管(硬質塩化ビニル電線管)の記号はVEです。
VE管は金属管よりも軽量で錆びず、材質が絶縁体のため接地工事が不要です。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)のため不正解です。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)の記号はHIVEです。
HIVEは金属管よりも衝撃に弱いVE管の耐衝撃性を強化したものです。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)のため不正解です。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)の記号はHIVPです。
HIVPは水道用配管であるVP管の耐衝撃性を強化したものです。
よって正解は「波付硬質合成樹脂管」になります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
各選択肢の管の記号は下記になります。
自動点滅器付きの屋外灯への埋設配管の種類を問う問題です。
FEPと記載があります。FEPとは、波付硬質合成樹脂管のことをいいます。
因みに配線図で●Aは、自動点滅器を表し、記載破線は、地中配線を表します。
硬質ポリ塩化ビニル電線管 VE
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管 HIVE
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP
よって正解は、 波付硬質合成樹脂管になります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
⑨で示すの配線の傍記にFEPと記載があります。
これは、波付硬質合成樹脂管を示します。
○
×
×
×
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
令和3年度下期 午前問題一覧
次の問題(問40)へ