600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(EM−EEF)の絶縁物の最高許容温度[℃]は。
   1 .
60
   2 .
75
   3 .
90
   4 .
120
( 第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 一般問題 問12 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

16

正解は 2 の 75℃です。

IV, VVF, VVR (技能試験で使うケーブル)は65℃

EM-EEF(エコケーブル)は75℃

CV(600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)は90℃

このあたりが試験に出ると思います。ちなみにMIケーブルという250℃の耐火配線ケーブルもありますので余裕があれば覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
12

正解は 2 .75 です。

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(EM−EEF)の特徴は以下の通りです。

・耐熱性があり、最高許容温度は75℃

・環境にやさしい材料を使用しており、最終処分時におけるハロゲン系ガスやダイオキシンの発生が少ない

・屋内、屋外、地中で使用可

5

答えは(2)「75[℃]」です。

600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シースケーブル平形(EM-EEF)の絶縁物の 最高許容温度[°C]は75[°C]と規定されています。

このケーブルは屋内・屋外・地中用途で、耐熱性があるシースで保護されたエコケーブルです。