第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午前
一般問題 問24
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 一般問題 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
単相3線式100/200Vの屋内配線で、絶縁被覆の色が赤色、白色、黒色の3種類の電線が使用されていた。この屋内配線で電線相互間及び電線と大地間の電圧を測定した。その結果としての電圧の組合せで、適切なものは。
ただし、中性線は白色とする。
ただし、中性線は白色とする。
- 黒色線と大地間:100V 白色線と大地間:200V 赤色線と大地間:0V
- 黒色線と白色線間:100V 黒色線と大地間:0V 赤色線と大地間:200V
- 赤色線と黒色線間:200V 白色線と大地間:0V 黒色線と大地間:100V
- 黒色線と白色線間:200V 黒色線と大地間:100V 赤色線と大地間:0V
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
中性線が白色ということなので白色線と大地間は0Vになります。
この段階で一つに回答は絞れてしまいますが、黒と赤が200Vになり、黒と大地が100Vになります。
ちなみに赤色と中性線が100V、黒と中性線も100Vになります。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
正解は 3 .赤色線と黒色線間:200V 白色線と大地間:0V 黒色線と大地間:100V です。
単相3線式100/200Vの屋内配線の場合、中性線の白色は接地側電線なので、白色線と大地間の電圧は0Vとなります。黒色と赤色は非接地側電線となり、黒色線と赤色線間は200Vとなります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
答えは(3)「赤色線と黒色線間200V 白色線と大地間0V 黒色線と大地間200V」です。
単相3線式100/200Vの屋内配線の場合、解の通り
赤色線と黒色線間は200V、白色線と大地間は0V、黒色線と大地間は200Vとなります。
また、中性線と赤色、中性線と黒色間はそれぞれ100Vになります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
令和4年度上期 午前問題一覧
次の問題(問25)へ