第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 一般問題 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
工場の200V三相誘導電動機(対地電圧200V)への配線の絶縁抵抗値[ MΩ]及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして、適切なものは。
ただし、200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.5秒を超えるものとする。
ただし、200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.5秒を超えるものとする。
- 絶縁抵抗値:0.4MΩ 接地抵抗値:300Ω
- 絶縁抵抗値:0.3MΩ 接地抵抗値:60Ω
- 絶縁抵抗値:0.15MΩ 接地抵抗値:200Ω
- 絶縁抵抗値:0.1MΩ 接地抵抗値:50Ω
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは2になります。
まず漏電遮断器ですが「動作時間は0.5秒を超えるものとする。」とありますので接地抵抗は100Ω以下になります。
そして三相200Vなので絶縁抵抗は0.2[MΩ]以上となります。
両方を満たす選択肢は
.絶縁抵抗値:0.3MΩ 接地抵抗値:60Ω
になります。
どうしても思い出せなかった場合は絶縁抵抗が大きくて、接地抵抗が小さいものを選びましょう。
参考になった数62
この解説の修正を提案する
02
正解は 2 .絶縁抵抗値:0.3MΩ 接地抵抗値:60Ω です。
200V三相誘導電動機(対地電圧200V)への配線の絶縁抵抗値は、0.2MΩ以上となります。
「200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.5秒を超えるものとする。」とありますので、接地抵抗は100Ω以下となります。
よって、両方の条件を満たす選択肢は 2 .絶縁抵抗値:0.3MΩ 接地抵抗値:60Ω となります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
答えは(3)「0.3 MΩ 60Ω」です。
200V三相誘導電動機(対地電圧200V)への配線の
絶縁抵抗値は0.3[ MΩ]、この電動機の鉄台の接地抵抗値は60[Ω]となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和4年度上期 午前問題一覧
次の問題(問27)へ