第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午前
一般問題 問26

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 一般問題 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

工場の200V三相誘導電動機(対地電圧200V)への配線の絶縁抵抗値[ MΩ]及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして、適切なものは。
ただし、200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.5秒を超えるものとする。
  • 絶縁抵抗値:0.4MΩ   接地抵抗値:300Ω
  • 絶縁抵抗値:0.3MΩ   接地抵抗値:60Ω
  • 絶縁抵抗値:0.15MΩ  接地抵抗値:200Ω
  • 絶縁抵抗値:0.1MΩ   接地抵抗値:50Ω

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは2になります。

まず漏電遮断器ですが「動作時間は0.5秒を超えるものとする。」とありますので接地抵抗は100Ω以下になります。

そして三相200Vなので絶縁抵抗は0.2[MΩ]以上となります。

両方を満たす選択肢は

.絶縁抵抗値:0.3MΩ   接地抵抗値:60Ω

になります。

どうしても思い出せなかった場合は絶縁抵抗が大きくて、接地抵抗が小さいものを選びましょう。

参考になった数62

02

正解は 2 .絶縁抵抗値:0.3MΩ 接地抵抗値:60Ω です。

200V三相誘導電動機(対地電圧200V)への配線の絶縁抵抗値は、0.2MΩ以上となります。

「200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.5秒を超えるものとする。」とありますので、接地抵抗は100Ω以下となります。

よって、両方の条件を満たす選択肢は 2 .絶縁抵抗値:0.3MΩ 接地抵抗値:60Ω となります。

参考になった数13

03

答えは(3)「0.3 MΩ 60Ω」です。

200V三相誘導電動機(対地電圧200V)への配線の

絶縁抵抗値は0.3[ MΩ]、この電動機の鉄台の接地抵抗値は60[Ω]となります。

参考になった数3