第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午前
配線図 問32

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 配線図 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

②で示す引込口開閉器の設置は。
ただし、この屋内電路を保護する過負荷保護付漏電遮断器の定格電流は20Aである。
問題文の画像
  • 屋外の電路が地中配線であるから省略できない。
  • 屋外の電路の長さが10m以上なので省略できない。
  • 過負荷保護付漏電遮断器の定格電流が20Aなので省略できない。
  • 屋外の電路の長さが15m以下なので省略できる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 屋外の電路の長さが15m以下なので省略できる。 です。

選択肢4. 屋外の電路の長さが15m以下なので省略できる。

●引込口開閉器の省略条件

・屋内電路の分岐回路が15A分岐回路または、20A配線用遮断器で保護された分岐回路の場合

・倉庫、物置などの建物の場合で屋内と屋外の配線の長さが15m以下の場合

・屋外灯への配線が8m以下の場合

参考になった数50

02

正解は「屋外の電路の長さが15m以下なので省略できる。」です。

選択肢4. 屋外の電路の長さが15m以下なので省略できる。

引込口開閉器の設置が省略できる条件は以下です。

・300V以下であること

・過負荷保護付漏電遮断器の定格電流は20A or 15Aのヒューズがあること<3の選択肢はこれ

・屋外配線は15m以下であること

今回は12mなので省略できる、ということになります。

参考になった数8

03

答えは「屋外の電路の長さが 15 m 以下なので省略できる。」です。

選択肢4. 屋外の電路の長さが15m以下なので省略できる。

②は倉庫の入り口のブレーカーですが、問いの電路の長さが12mであるため、

「屋外の電路の長さが 15 m 以下なので省略できる。」が該当します。

参考になった数5