第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 配線図 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
①で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
①で示す部分の最少電線本数(心線数)は。
- 3
- 4
- 5
- 6
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は 2 の「4本」です。
この問題は複線図を描いてもよいですが、描かなくても解けます。
イとロの照明が下にあるので、スイッチ線が2本必要です。
それとスイッチにつなぐ電源(LINE、黒い線などといいます)が1本必要です。
ハの三路スイッチはハの照明はスイッチ右側(階段のほう)にしかないのでスイッチ線はいりませんが、照明があるので接地(NEUTRAL、白い線などといいます)が1本必要です。
基本的に電源線と接地線はそれぞれ1本ずつで2本必要になることはないはずです。
ということで、電源、接地、イのスイッチ線、ロのスイッチ線の合計4本になります。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
答えは(2)「4(本)」です。
点滅器が2個、3路スイッチが1個なので、3+1=4本となります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
正解は 2 .4 です。
点滅器イ・ロに送る線が1本、点滅器イ・ロからジョイントボックスに戻ってくる線が各1本(計2本)、照明ハの接地線1本が必要となり、合計4本となります。
参考になった数6