過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種電気工事士の過去問 令和4年度上期 午前 配線図 問37

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑦で示す部分の接地工事の接地抵抗の最大値と、電線(軟銅線)の最小太さとの組合せで、適切なものは。
問題文の画像
   1 .
接地抵抗の最大値:100Ω  電線の最小太さ:2.0mm
   2 .
接地抵抗の最大値:300Ω  電線の最小太さ:1.6mm
   3 .
接地抵抗の最大値:500Ω  電線の最小太さ:1.6mm
   4 .
接地抵抗の最大値:600Ω  電線の最小太さ:2.0mm
( 第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 配線図 問37 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

20

正解は 3 .接地抵抗の最大値:500Ω 電線の最小太さ:1.6mm です。

三相200V回路なのでD種接地工事を施す必要があります。

漏電遮断器が設置されている回路なので、接地抵抗の最大値は500Ω以下となり、電線(軟銅線)の最小太さは1.6㎜以上となります。

よって、正解は 3 .接地抵抗の最大値:500Ω 電線の最小太さ:1.6mm となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

正解は3の「500Ω、1.6mm」になります。

今回の設置工事は「D種」なのでD種接地工事の値を聞かれています。

まず接地線の最小太さは1.6mmです。これは覚えるしかありません。

ちなみに、2.0mmの線も利用可能ですが、ここでは最小値を聞かれているので選択肢1と4は違う、ということになります。

D種接地工事の抵抗最大値は500Ωになります。(これも頻出なので覚えましょう)

4

答えは(3)「500Ω 1.6 mm」です。

⑦はモータの設置となります。

D種設置工事が必要となり、最大値500Ω、接地線の直径は1.6 mm以上と規定されています。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種電気工事士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。