第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午前
配線図 問36
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 配線図 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑥で示す部分に施設してはならない過電流遮断装置は。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑥で示す部分に施設してはならない過電流遮断装置は。
- 2極にヒューズを取り付けたカバー付ナイフスイッチ
- 2極2素子の配線用遮断器
- 2極にヒューズを取り付けたカットアウトスイッチ
- 2極1素子の配線用遮断器
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は 4 .2極1素子の配線用遮断器 です。
200V回路には、2極2素子(2P2E)の配線用遮断器を用いる必要があります。
2極2素子(2P2E)とは、2極(Pole)2素子(Element)の略で、電流の開閉器が2つ、過電流検出素子が2つという意味です。
※100V回路は、2極1素子(2P1E)、2極2素子(2P2E)どちらを採用しても問題ありません。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
正解は4の「2極1素子の配線用遮断器」です。
図では200V20Aとありますが、単相200Vの線にどちらにも電圧がかかっているので両方遮断する必要があります。
2極にヒューズを取り付けたスイッチ(1と3)であれば両方遮断できます。
また「2極2素子(2P2E)の配線用遮断器」も両側に素子があるので遮断できます。
ところが、2極1素子(2P1E)だと片側にしか素子がないため遮断できません。
よくわからないという人は「200Vに2P1E禁止」とだけ覚えておきましょう。
ちなみに100Vに2P2EはもったいないですがOKです。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
答えは(4)「2極1素子の配線用遮断器」です。
2極1素子の配線用遮断器は電圧側電線のみに設置するものとなります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する