第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午前
配線図 問39

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 配線図 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

⑨で示す部分にモータブレーカを取り付けたい。図記号は。
問題文の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像
  • 解答選択肢の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

モータブレーカの記号を聞かれています。

1は開閉器です。

2と3はモーターのひっかけな気がしますがモータはMを〇で囲ったものです。

4はモーターブレーカです。また、BMという表記もあります。

その他、回路に書かれているBEは過負荷保護付き漏電遮断器になります。

参考になった数35

02

正解は 4 です。

四角の中に「B」と書いて添え字に「M」と書かれている図記号も、モータブレーカになります。

参考になった数7

03

答えは(4)です。

モータブレーカは(4)の記号又は右下にMの文字を添えた図記号です。

参考になった数2