第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午前
配線図 問40
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午前 配線図 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、鉄骨軽量コンクリート造一部2階建工場及び倉庫の配線図である。問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑩で示すコンセントの極配置(刃受)で、正しいものは。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き電灯回路は600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ及び1階工場内の照明等の回路、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意5】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意6】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
⑩で示すコンセントの極配置(刃受)で、正しいものは。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
⑩のコンセントは
3P30A250V E(接地極付き)かつ、Tなし(引っ掛け型)です。
①3Pなのでコンセント穴が3つです。加えて接地極付きなので穴が4つあります。
②引っ掛け型ではないので丸くなっていない(差し込んでねじるように作られていない)
上記を両方満たすのは2になります。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
正解は2です。
⑩のコンセントは、3P30A250V E(接地極付き)となりますので、2 が正解です。E(接地極付き)の表記がない場合は、1 の図記号が正解となります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
答えは(2)です。
(2)は3接地極付きです。
例えば、100V機器のプラグを200V用の差し込み口に差し込むと機器が破損してしまうことは想像できることと思います。
このようなことが起こるのを防ぐため、配線用差し込み接続器の差し込み口は定格の異なる機器同士を誤って接続できないように極数や形状が規定されています。
それぞれの極数及び形状の種類を覚えましょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
令和4年度上期 午前問題一覧
次の問題(問41)へ