第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午後
配線図 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午後 配線図 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
図は、木造2階建住宅の配線図である。この図に関する問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意5】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意6】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意7】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意8】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
②で示す図記号の器具の種類は。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意5】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意6】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意7】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意8】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
②で示す図記号の器具の種類は。
- 位置表示灯を内蔵する点滅器
- 確認表示灯を内蔵する点滅器
- 遅延スイッチ
- 熱線式自動スイッチ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1は位置表示灯内蔵スイッチで、●Hと表されます。
スイッチ開放時にランプが点灯します。
2は確認表示灯内蔵スイッチで、●Lと表されます。
スイッチ短絡時にランプが点灯します。
3は、●Dと表されます。
スイッチを開放すると、遅れて消灯するスイッチです。
4は、●RASと表されます。
人を感知すると、自動で点灯します。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
●Lは確認表示灯なので2が正解です。スイッチをつけると光るランプです。
●Hは逆に電気を消すと光ります。暗いところで光るため「ほたるスイッチ」とも呼ばれます。ホタルのHと覚えましょう。暗い場所でどこにスイッチがあるかわかるため位置確認灯と呼びます。
遅延スイッチはDelayなので●Dで、熱線式自動スイッチは●RASとなります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
② の「ソ」の点滅器の図記号 ● の側に、L とあるため、確認表示灯内臓スイッチです。スイッチを入れると、負荷に電源がかかると合字に、スイッチの表示灯が点滅する回路構成です。
×
誤りです。位置表示灯は、● に H が表示されます。
○
正解です。
×
誤りです。● に、D が表示されます。
×
誤りです。● に、RAS が表示されます。
点滅器にはその機能を表す記号が付いてきます。図記号ではその点滅器がどの照明などの負荷のものかという負荷の記号や、他の機能を含めて表示されます。そのため、つい見落とすことがありますが、見落とすことで、後の問題に影響する場合があります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
令和4年度上期 午後問題一覧
次の問題(問33)へ