第二種電気工事士の過去問
令和4年度上期 午後
配線図 問31

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種 電気工事士試験 令和4年度上期 午後 配線図 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

図は、木造2階建住宅の配線図である。この図に関する問いに対して、答えを1つ選びなさい。
【注意1】屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
【注意2】屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
【注意3】漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
【注意4】分電盤の外箱は合成樹脂製である。
【注意5】選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
【注意6】図記号で示す一般用照明にはLED照明器具を使用することとし、選択肢(答え)の写真にある照明器具は、すべてLED照明器具とする。
【注意7】ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
【注意8】3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。

①で示す部分の工事方法として、適切なものは。
問題文の画像
  • 金属管工事
  • 金属可とう電線管工事
  • 金属線ぴ工事
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形を使用したケーブル工事

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

木造建物の外側では金属系の工事はできません。

また、ケーブル工事は結構万能でいろいろな場所で可能です。

頻出問題ですので、覚えてしまいましょう。

参考になった数35

02

は単相3線式の配線を、引込口から電力量計を通して、屋内の分電盤まで引く工事で、木造住宅の屋側を露出配線で施設します。

引込口配線工事では、木造住宅の造営物の屋側工事は、金属管工事は禁止する。

となっています。

「電技解釈」第110条(低圧屋側電線路)3項には、金属管工事として、木造以外の造営物に施設するとなっています。また、内線規程にも規定があります。

選択肢1. 金属管工事

×

金属管工事のためできません。

選択肢2. 金属可とう電線管工事

×

金属管工事のためできません。

選択肢3. 金属線ぴ工事

×

金属管工事のためできません。

選択肢4. 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形を使用したケーブル工事

ケーブル工事による木造住宅の造営物の屋側工事は、できます。

まとめ

屋外の金属管工事は、露出場所・隠ぺい場所・湿気のある場所での工事は、施工が可能です。

参考になった数8

03

正解は4です。

電技解釈では、金属管や金属製の外装ケーブルの使用は木造以外の造営物と定められています。

参考になった数3